  1. pmb

    pmb Активный участник

    4.798
    962
    В процессе выбора ИБП стало интересно как рассчитывается время автономной работы, в интернете пишут что нужно перемножить емкость, напряжение и количество АКБ, разделить на мощность нагрузки и умножить на коэф. КПД.

    Взял для примера этот ИБП, для него указано что время работы при полной нагрузке до 115 мин.
    Считал по формуле 6*12*9 = 648 ВАч. Если даже КПД = 1, и не учитывать перевод ВАч в Вт, то например при подключении 600 Вт ИБП будет работать не более часа. Тогда откуда получается 115 минут?
     
  2. Pashtet

    Pashtet Активный участник

    37.042
    5.162
    pmb, Ты ни чего не понял, особенно про сайт сити. Там написано не время работы при полной загрузке, а "Время батарейной поддержки". А это иной параметр.
    Грубо говоря - сколько он будет работать от батарей, пока не отключиться. Т.е. хоть 1Вт нагрузку поставь, хоть 10Вт... Проработает не более 115 минут. Защита такая.
    А рассчитать время работы - легко. Берешь емкость Мощность АКБ (Ач*12в) и делишь на нагрузку, а затем умножаешь на КПД.

    В частности данный ИБП имеет акб 9Ач (т.е. 12х9Вт/ч = 108Вт/ч). Даже если взять кпд 100%, то при нагрузке 600Вт протянет такой ИБП 108/600=0.18 часа. Т.е. минут 10, не больше ;)
    Что бы тянуть нагрузку в 600Вт в течении часа АКБ должен быть не менее 55Ач ;)
    Для этого дела нужны ИБП с внешне подключаемыми АКБ. Типа того http://akbprom.ru/ibp_external_battery/49/21/ibp_external_battery.php

    ---------- Сообщение добавлено 02.08.2016 14:01 ----------

    Зачем умножал на 6 и что это такое вообще? :)
     
  3. pmb

    pmb Активный участник

    4.798
    962
    Pashtet, 6 - это количество АКБ

    ---------- Сообщение добавлено 02.08.2016 14:09 ----------

    у них чуть выше написано
    ---------- Сообщение добавлено 02.08.2016 14:10 ----------

    Pashtet, что-то теряется при переводе ВАч в Вт? там есть какие-то коэффициенты?

    ---------- Сообщение добавлено 02.08.2016 14:14 ----------

    интересная вещь. в таких ИБП подключать новые АКБ онлайн нельзя? и можно ли ставить обычная автомобильные?
     
  4. Pashtet

    Pashtet Активный участник

    37.042
    5.162
    А, ну да, чет я упустил этот момент. Та ды да, проработает часок под 600Вт нагрузкой.

    ---------- Сообщение добавлено 02.08.2016 14:22 ----------

    Можно и "онлайн" - ни чего страшного в этом нет. И да, можно обычные автомобильные.
    Есть такие ИБП и под 12В и под 24В и под 36В. У нас в Волгограде несколько контор точно такими торгуют.

    ---------- Сообщение добавлено 02.08.2016 14:29 ----------

    Что, куда и зачем переводить?
    Ач - емкость АКБ.
    Вт - это мощность, которую может выдать электроника ИБП. Т.е., по сути, максимальная мощность потребителя, которые можно подключить.
    Между собой оно не как не связано.
     
  5. Elektronik

    Elektronik Новичок

    84
    0
    Все верно, но полученное время следует уменьшить как минимум вдвое, если нагрузка приличная т.к. номинальная емкость свинцово-кислотных аккумуляторов измеряется при разряде малым током - обычно 0.05С (или 1/20 от номинала что понятнее), а UPS обычно берет ток гораздо больше чем 1/20 при работе от батарей. Например, если 12 вольтовый аккумулятор емкостью 20 А/ч разряжать током в 1 А, то через 20 часов его напряжение достигнет пороговых 10.8 вольт, ниже которых аккумулятор уже разряжать нельзя (да и сам он уже будет отдавать малые токи если продолжать грузить). И это будут "честные" 20 А/ч емкости.

    А вот если его разряжать током в 20 А (1С или говоря по другому 1/1 от номинала), то критической отметки он достигнет уже через 30 минут, а не через 1 час, как бы хотелось иcходя из 20 А/ч. То есть при таком большом токе емкость "упадет" вдвое и соответственно время работы тоже. А так как в офисных упсах стоят часто 12А/ч аккумуляторы (а то и 7.5 А/ч) при 12 вольтах, то можно легко посчитать, что для 12a/ч аккумулятора ток в 1С будет достигнут уже при 144 ваттах нагрузки (при 100 процентном КПД UPS), а в реале где-то при 120 ватт.
     

    Вложения:

    • acc.gif
      acc.gif
      Размер файла:
      7,2 КБ
      Просмотров:
      252
  6. 3aвулoн

    3aвулoн Активный участник

    12.986
    1.340