Вопрос по электричеству.

Тема в разделе "Домоводство", создана пользователем GAL-59, 30.11.12.

  1. GAL-59

    GAL-59 Активный участник

    1.079
    1
    При включении приборов(чайник или свч печь) происходит кратковременное(1-1.5секунды) падение напряжения.
    В квартире проложена проводка из алюминия.
    Вопрос что надо сделать чтобы проседания пропали?

    ...да планируется замен проводки на медь
     
  2. muhon

    muhon Активный участник

    1.647
    79
    Плохой контакт на вводе, да уже наверное везде)
     
  3. ОЧумелец

    ОЧумелец Активный участник

    4.437
    49
    Поддержу.
    Потом, вследствии искрения плохого контакта, металл расширяется - контакт улучшается...
     
  4. смак

    смак Активный участник

    764
    15
    Меняйте на медь и обязательно все соединения в распред коробках пропаивайте.
     
  5. Человек из Волгограда

    Человек из Волгограда Активный участник

    1.241
    0
    не пользуйтесь распределительными коробками по возможности. переплата за проводульки-Ваше спокойствие
     
  6. Вольффф

    Вольффф Активный участник

    6.176
    1.025
    или приваривается.
    согласен
    давно пора
     
  7. смак

    смак Активный участник

    764
    15
    Как это?
     
  8. norbi

    norbi Активный участник

    5.455
    198
    Все провода тянут в щиток, таи все соединяют. Одно слово- изврат.
     
  9. Serg21220

    Serg21220 Активный участник

    3.363
    2
    До поры, до времени. Потом загорится. Может, через год-два, а, может, через день-неделю. 100%.

    Но, как вариант, протянуть ВСЕ контакты: в щитке, в розетке и пр. Т.к. для алюминия - это обязательная ПЕРИОДИЧЕСКАЯ операция.

    К каждой группе розеток - отдельная линия. И никаких проблем.

    Изврат - это когда основная линия - 2.5мм медь (а реально, - 1.9), потом распред.коробка и еще куча линий. И все это на одном автомате висит. Тогда уже как Вы ни выбирайте номинал этого автомата, все равно не угадаете. В том смысле, что ничего хорошего не будет.

    Приемр:

    1. если автомат - на 16А - будет выбивать.
    2. если автомат более 16А - линия до распредкоробки перегружена. Последствия - очевидны. Примерно те, как сейчас.
    3. если до распредкоробки кабель 4мм и более, эта линия под защитой автомата на 25А и более, то конечные розетки-то все равно на 16А рассчитаны! Последствия также очевидны. При нагрузке в одной из розеток более 16-20А она сгорит, а автомат не отключит линию (напр., автомат C25 будет очень долго не размыкать линию даже при ~35А - достаточно долго, чтобы розетка на 16А сгорела).

    Ну и потом, случись чего в распредкоробке, вы вообще без электричества остаетесь. Кому это надо? Кому нужны лишние соединения, потенциальные причины проблем? Тем более, что в случае распредкоробки - проблемы не с одной розеткой, а со всеми, что на этой распред.коробке "висят". Кроме того, распредкоробки должны быть обслуживаемы. Оно надо, когда в квартире торчат крышки распредкоробок?
     
  10. Житель

    Житель Активный участник

    667
    0
    Serg21220,какой-то фиговый пример :)
    Неужели так еще кто-то делает?
     
  11. Pasha

    Pasha Активный участник

    4.442
    1
    посмеялся, спасибо!

    И флюсом наверное покрывается при этом...

    Возникает прямо обратная ситуация - провод покрывается окислом, ухудшающим контакт и приводящим к еще бОльшему выделению тепла. А потом как повезет - или загорится соединение, или будет искрить постоянно при малейших колебаниях провода и просаживаться под нагрузкой ( похоже на ситуацию ТС ), или что я лично видел своими глазами - раскаленные докрасна контакты в эбонитовой колодке - врагу не пожелаешь
     
  12. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.481
    203
    Если не пользоваться самопалом, то не можно в розетку воткнуть прибор который она не выдержит.

    Да и что можно в квартире навтыкать? розеток много делают, что бы удобно было. Но большинство из них используются под зарядки для телефонов и прочую дребедень.
     
  13. GAL-59

    GAL-59 Активный участник

    1.079
    1
    есть еще одна версия
    может уже автомат прогорел
     
  14. Pasha

    Pasha Активный участник

    4.442
    1
    GAL-59, не надейтесь поменять что-то одно! Раз проводку меняете - то и автомаиы надо нормальные ставить обязательно.
     
  15. Device=Installed

    Device=Installed Активный участник

    893
    23
    Полностью с Вами согласен! Распредкоробки оставил только в линиях освещения. Розеточные линии сделал цельными от щитка, на каждую стену отдельную! Единственное, провода ушло много...
     
  16. alexaudio60

    alexaudio60 Активный участник

    23.647
    3.012
    А что вы хотите?Сопротивление холодной спирали чайника~25 ом,транс микроволновки первые доли секунды-ноль практически.Замена на медь уменьшит просадку,но не абсолютно же.
     
  17. norbi

    norbi Активный участник

    5.455
    198
    Device=Installed, а ввод, ввод то заменили? прям до общедомового щитка 6 квадратов кинули? :d:d:d
     
  18. Device=Installed

    Device=Installed Активный участник

    893
    23
    Естественно!!!:):):) Правда, не до общедомового, а до этажного. В нашей хрущёвке, на этом гнилье кроме нашей трёшки висит ещё и однушка!:spider:
     
  19. norbi

    norbi Активный участник

    5.455
    198
    Вам везет. У нас 3фазы на 20 квартир, алюминий.... как дкмаете, что сгорит быстрее: ввод+стояк или разводка в квартире 1.5мм медь?

    ---------- Сообщение добавлено 01.12.2012 15:42 ----------

    На квартиру стоит 16а автомат... при включенном чайнике сплите микроволновке ничего не отключается
     
  20. Pasha

    Pasha Активный участник

    4.442
    1
    Сопротивление холодной спирали чайника почти такое же, как и горячей, перепад там градусов 100, не путайте с лампочками, где вольфрам под 3000 разогревается. Даже если посчитать рабочую мощность чайника так и получается. Так что с чайником мимо.
    А микроволновка да, имеет такое сопротивление... на постоянном токе... Но вы же не к аккуму ее цепляете.

    ---------- Сообщение добавлено 01.12.2012 20:21 ----------

    Не хочу вас пугать... Но у меня в старой квартире стояли хорошие советские автоматы, очень хорошие, они не разу не сгорали и не срабатывали. Правда, почему-то проводка несклько раз в стене сгорала :iq:
     
  21. ванёк

    ванёк Активный участник

    5.898
    1.050
    при таких исходных данных тут дело явно не в проводке. Тут дело скорей всего в личных ощущениях, которые как-правило сильно искривляют незыблемую реальность.
     
  22. norbi

    norbi Активный участник

    5.455
    198
    автоматы исправны.
     
  23. andrusha

    andrusha Активный участник

    26.136
    4.796
    я ржаль:d:d:d

    ---------- Сообщение добавлено 01.12.2012 20:56 ----------

    ПыСы. прастите мне мое алкогольное состояние:shuffle:
     
  24. Житель

    Житель Активный участник

    667
    0
    носили в ЭТЛ для прогрузки:
     
  25. alexaudio60

    alexaudio60 Активный участник

    23.647
    3.012
    Включение в сеть устройств, содержащих большие силовые трансформаторы, происходит при больших начальных токах, которые сродни токам короткого замыкания. Этот стартовый бросок тока может превышать номинальный рабочий для данного устройства ток в 20 и более раз и длится около 10 мсек, за которые происходит 30…40 периодов переменного тока, пока ток не спадёт до номинального уровня. У трансформаторов очень большой бросок тока в первую половину периода после включения.http://www.cqham.ru/softstart.htm А длительность светового восприятия это уже вопрос инерционности глаза.Зы по чайнику соглашусь.
     
  26. norbi

    norbi Активный участник

    5.455
    198
    Житель, не, отключались при большой нагрузке,изза принесенных домой приборов
     
  27. БульЁн

    БульЁн Активный участник

    1.606
    79
    это что в розетку нужно втыкнуть из бытовых приборов, чтобы ток был 16А ??
     
  28. Serg21220

    Serg21220 Активный участник

    3.363
    2
    Ну а приборы-то всегда КОНЕЧНО исправные, да? В течение десятков лет. Не так ли?

    А если да, т.е. всегда на протяжении многих лет полностью исправны и "тройник" никто не воткнет, - то зачем, спрашивается, вообще автомат? Ну действительно, зачем? Если все исправное-то всегда? Зачем Вы его тогда с таким подходом ставите? Неужели же по привычке? А УЗО зачем?
     
  29. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.481
    203
    Serg21220,

    не путая *** с пальцем. Защита от КЗ и от перегрузки разные вещи. От КЗ сеть должна быть защищена всегда, от перегрузки -- если есть вероятность оной.

    Про УЗО другая пестня. Оно выполняет две функуии -- основная защита от косвенного прикосновения и резервная от прямого
     
  30. Serg21220

    Serg21220 Активный участник

    3.363
    2
    Зачем тогда ставить кучу (или несколько) автоматов C16/B16/C10/B10/C6/B6/и т.д.? Поставьте один на вводе C40 (ну, или +- - в зависимости от ввода). Зачем на свет тогда C10 (на 16, иль 25 - пойдет!)? Т.е. зачем тогда при таком подходе подбирать автомат исходя из сечения линии, на которой он стоит (чего требует ПУЭ)?

    А кроме КЗ других проблем, способных "поднять" силу тока быть, конечно, не может?

    P.S. Дело, конечно, Ваше. Ставьте хоть C40 на линию 6мм, а потом в распредкоробке разделяйте ее на отдельные линии хоть 1.5мм до конечных розеток (и такие примеры есть!) - а такой вариант вполне "вписывается" в ваш подход. Дело Ваше. Но я бы не стал утверждать, что такой вариант вполне безопасный. Про соответствие ПУЭ я вообще молчу...