Электропроводка в квартире

Тема в разделе "Домоводство", создана пользователем Sannex, 22.02.15.

  1. вполне может быть, особенно в ванной по конденсату.


    а по заземлению что?
    Я бы разбил нагрузку на розетки (10 мА дифф.) и водогрей-стиралка-гидромассаж (30 мА дифф.)
     
  2. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.168
    98
    не будет ли пощипывать за яйки если нагревательный элемент пробивать на воду начнет?

    ---------- Сообщение добавлено 05.03.2015 00:56 ----------

    зачем узо на ТП? там же заземления даже нету )))
     
  3. alexsh

    alexsh Активный участник

    3.148
    52
    Заземление у нас PE отдельный(пятипроводка в подъездном щитке). Естественно ко всему подключено.

    Я не менял проводку(ремонт не делали), от застройщика была линия на санузел. Я просто ее подключил в квартирный щиток. Поэтому разделить не было возможности. И еще на водогрее стоит УЗО(на проводе) на 15мА.
     
  4. заземление водогрея по TN-C-S + соединение смесителя с водопроводным и кканализационным стояками при отсутствии нормальной схемы заземления.
     
  5. alexsh

    alexsh Активный участник

    3.148
    52
    Как же? Двужильный кабель с экраном.
     
  6. причем здесь заземление; дифф. ток может обо что угодно произойти ;)

    ---------- Сообщение добавлено 05.03.2015 00:06 ----------

    аа, ну это хорошо (если заземление по правилам).
    Ну если возможности нет разделить розеточные линии и линии питания заземленной техники, то уж лучше перебдеть, чем недобдеть.
     
  7. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    оплетку по мауналу нада заземлять:writer: изза этого часто проблемы со сработкой дифа на тп
     
  8. alexsh

    alexsh Активный участник

    3.148
    52
    Перебдеть - 10мА поставить?
     
  9. 10 мА на розетки - самое то. Кстати в Америке, если правильно помню дифзащита на розетки в ванной 4 чтоле мА...
    А на технику если поставить 10 мА - может вызывать ложные срабатывания. Я про это.
     
  10. alexsh

    alexsh Активный участник

    3.148
    52
    Прикинул, получается розетка в ванной от распредкоробки в туалете подключена. Поставить отдельный бокс рядом, а в него на эту розетку УЗО хоть на 4 мА.
    Только 2 момента - не видел на 4 мА УЗО и розеткой за 8 месяцев эксплуатации ни разу еще не пользовались :)
     
  11. а их и нет здесь в продаже. в Америке они встроены в розетки. И, похоже, я чуть приврал, там они на 5 мА.
     
  12. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.168
    98
    а еще учтите, что в штатах 110В, 5мА, у нас 220 и 10мА, так что примерно то на то и выходит )))
     
  13. Так и запишем, Скаут:у все равно, пять ли, десять ли миллиампер будет действовать на его организм. Почему не тысячу миллиампер сразу, ась?
     
  14. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.481
    203
    вообще то 120

    ---------- Сообщение добавлено 05.03.2015 08:29 ----------

    есть в розетки (причем к такой розетке далее можно цеплять обычные, и оне тоже будут защищены), есть в панель. Но ДИН-рейка в омерике вещь неизвестная, в панель аппараты крепятся на винтах как в старых совецких щитах

    ---------- Сообщение добавлено 05.03.2015 08:30 ----------

    Вообще в ванную лучше разделительный трансформатор
     
  15. согласен.
     
  16. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.481
    203
    и это будет не хуже гарантии конторы. Ибо конторы так е ничем не отвечают. Если чел работает не регистирируясь как ИП, это проблемы его и ментовки в части незаконной предпринимательской деятельности и неуплаты налогов. В части гражданско-правовой ответственности, его н=гарантия будет иметь такую же силу.

    ---------- Сообщение добавлено 05.03.2015 08:44 ----------

    Розетки должны быть защищены ВСЕ.

    ---------- Сообщение добавлено 05.03.2015 08:45 ----------

    еще раз жидко
     
    Последнее редактирование модератором: 05.03.15
  17. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.168
    98
    ПУЭ п. 7.1.71 Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки РЕКОМЕНДУЕТСЯ предусматривать узо
    рекомендуется - не обязательно
    п7.1.79. Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование, и светильники как правило не требуется.

    смотря какой кабель нагревательный использовать, но в основном это 2-х жильный кабель без экрана, есть конечно и экранированные - которые можно и присоединить к системе уравнивания потенциалов, но это редкость

    вот схема подключения ТП, покажите заземление
    http://pol-master.com/wp-content/uploads/2014/02/podklyuchenie-termoregulyatora-2.jpg
     
  18. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.481
    203
    после выхода
    ГОСТ Р 50571. Электроустановки зданий


    ПУэ можно подтереться в этом вопросе. Кури внимательно и найдешь все ответы

    ---------- Сообщение добавлено 05.03.2015 09:43 ----------

    для тебя редкость а я других не видел.

    Но, и отсутствие экрана никак не уменьшает риск утечки и следовательно поражения током. УЗО защитит и в таком случае.

    Так что ты еще жиже обосрался, прямо таки жидким поносом.

    ---------- Сообщение добавлено 05.03.2015 09:45 ----------

    это терморегулятор, и все такие. Это вообще не касается вопросов безопасности. Если у ТП есть оплетка то ее надлежит прямо к ПЕ присоединить, регулятор вообще не при делах.

    Так что твои советы и пицот рублей не стоят:hah:
     
  19. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.168
    98
    каким образом оно защитит, если нет оплетки?
    или узо работат без РЕ?

    Ваш гост - 94 года.
    что такое ПУЭ? это как раз и есть сборник гостов и других НТД.
    Да, в этом году ПУЭ обновился, но не существенно.
    Резких отличий от ГОСТа и ПУЭ не нашел, тыкните, если найдете
     
    Последнее редактирование модератором: 05.03.15
  20. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.168
    98
    примеры батенька приведите, может и соглашусь где-то, а то у вас только пук в воздух голословный.
     
  21. Гость из СП

    Гость из СП Активный участник

    2.110
    256
    пятую группу купил или друзья подарили?

    ---------- Сообщение добавлено 05.03.2015 10:58 ----------

    это - схема подключения терморегулятора.
    Как уже сказал 3,14-2,71, за безопасность в ней ничего нет и она не имеет никакой юридической силы, это просто бумажка.

    ---------- Сообщение добавлено 05.03.2015 10:59 ----------

    Я думаю, Скаут это пропатченный фаза, был тут такой деятель всемирного обезумевшего фронта.
     
  22. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.168
    98
    давайте по порядку.
    1. как сработает узо, если у нагревательного провода нет оплетки, нет связи с шиной гзш, откуда возмется диф ток срабатывания?
    можно рассматривать много вариантов, таких как утечка по мокрым полам, утечка при одновременном касании заземленного элемента и места пробоя и т.п. да может и сработать, но далеко не факт ...
    2. схема подключения как раз кабеля без оплетки, см. выше.
    скаут это скаут, никакого фазу не знаю )
     
  23. Гость из СП

    Гость из СП Активный участник

    2.110
    256
    об электропроводную стяжку, как вариант.


    это - схема подключения терморегулятора.
     
  24. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.168
    98
    и дальше куда? ну будет висеть фаза на куске стяжки длинной в метр, дальше что?

    кхм, кстати, я рассматривал инфракрасный теплый пол, как у себя делал, сейчас посмотрев вижу что есть и кабельный, где действительно везде кабеля с оплеткой, которая подлежит заземлению.
     
  25. Гость из СП

    Гость из СП Активный участник

    2.110
    256
    и дальше масса вариантов. Влажный керамогранит - тело человека - смеситель - земля, например.

    ---------- Сообщение добавлено 05.03.2015 12:25 ----------

    это когда сверху инфракрасные излучатели ставятся?
     
  26. zyu-zik

    zyu-zik Активный участник

    10.717
    2
    ээээ ты чо хорош. Вместе с термостатом всегда идет зажим чтобы тросик заземления ТП соединять с проводом заземления


    ТП представляет собой толстый тросс заземления вокруг которого идут две тоооооненькие стальные проволочки в изоляции. В месте муфты проволочки пресгильзой соединяются с подводяшем кабелем, трос муфтуется с экраном (правда на кой экран вообще непонятно, разве что кто-то в мире кроме нас вешает на обычные ТП пид регулировки :d) при малейшем повреждении нагревательного элемента первым делом ток бежит как раз на этот трос. Кабели укладываемые в стяжку и вовсе имеют вот такую структуру

    [​IMG]
     
  27. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.168
    98
    Ильюх. я же написал, что имел ввиду маты инфракрасные, про кабели совсем забыл, не работал с ними никогда, вот теперь вижу, разобрался уже.
     
  28. Гость из СП

    Гость из СП Активный участник

    2.110
    256
    Скаут, ну что, товарищ с пятой группой, слился?
    Жалко людей, которым ты за один тыр выдашь фонтан безграмотных решений и которых потом будет током в ванной бить.
     
  29. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.168
    98
    в чем слив?
    в том что не щупал данное устройство, так найти информацию не проблема...

    Если вы такой всезнайка, выдайте на гора информацию по монтажу, наладке и запуску к примеру 2БКТП-400\10\0,4 кВ

    Если не сталкивался с каким-то оборудованием - не значит, что что нельзя разобраться.

    А людей не жалко - ибо нет их, консультации не даю и не собираюсь...

    ---------- Сообщение добавлено 05.03.2015 14:26 ----------

    нет имел ввиду вот это
    http://teplosvet34.ru/internet-magazin/pljonochnyj-infrakrasnyj-tjoplyj-pol.html
     
  30. alexsh

    alexsh Активный участник

    3.148
    52
    У меня такая Схема термодатчик.jpg