    Дифавтомат - УЗО+автомат в "одном флаконе".

    Если есть, куда ставить, лучше поставить одельно УЗО и отдельно автомат. Проблем меньше будет, особенно если сработает когда.

    + УЗО с автоматом в сумме стоят обычно меньше аналогичного дифавтомата.
     
  2. Фаза

    Фаза Читатель

    1.133
    0
    Заизолировать можно, только потом мегометром прогнать, дабы дефект выявить.
    Да да, знаю я твоих подсобников :d и клиентов твоих знаю которые тебя же потом добрым словом вспоминают. Наберешь по ВДВ глупых студентов и кидаешь их потом на бобло, да и работа не качественная. :iq:
     
  3. Юрий1561

    Юрий1561 Активный участник

    677
    0
    evrei34,
    Я боюсь таких как вы спецов! Вы опасны! Человек умеющий делать все - нечего делать не умеет!
     
  4. sergogogo

    sergogogo Активный участник

    3.143
    0
    какие распред коробки - это не модно!!! :-))
    себе делал год назад - от щитка отдельные линии в каждую комнату, свет и розетки отдельно конечно, в кухню вообще на розетки три линии раздельных, и т.п., огого... итого в квартиру заходит 21 линия (3х2,5).... кризис, однако...
     
  5. Frog-traveller

    Frog-traveller Активный участник

    2.362
    9
    Че, прям от подъездного щитка 21 линия заходит?:wow: И наверное NYM тянул?
     
  6. andrusha

    andrusha Активный участник

    26.142
    4.797
    sergogogo,
    Какой километраж нюма?????
     
  7. Frog-traveller

    Frog-traveller Активный участник

    2.362
    9
    andrusha,
    Не, не так... Несущая стена на NYMе держится?
    PS: Написано под впечатлением, сегодня привезли домой 3 бухты NYM вышеуказанного типоразмера. Которым планировалось тянуть 12 линий только в одну комнату (с киданием линий на лоджию). NYM увидел первый раз в жизни, ибо не специалист, а просто начитался форума из которого понял, что NYM есть хорошо:) Завта NYM едет обратно, потому что я не хочу чтобы в несущей стене долбили штробу толщиной в мой торс. Вместо него едет ВВГнг или другой более компактный кабель.
     
  8. sergogogo

    sergogogo Активный участник

    3.143
    0
    ВВГнг - это вещь, очень удобный плоский кабель - 390м,
    ПУНП еще около 100м (свет в подвесных потолках)
    кризис, однага
     
  9. Frog-traveller

    Frog-traveller Активный участник

    2.362
    9
    Если бы не он, окаянный, то был бы NYM?:) Или было бы больше линий? При чем тут кризис, не пойму к чему Вы клоните.
     
  10. sergogogo

    sergogogo Активный участник

    3.143
    0
    вот они какие...
     

    Вложения:

    • Фото089.jpg
      Фото089.jpg
      Размер файла:
      153 КБ
      Просмотров:
      292
    • Фото092.jpg
      Фото092.jpg
      Размер файла:
      163,3 КБ
      Просмотров:
      456
    • Фото144.jpg
      Фото144.jpg
      Размер файла:
      118,2 КБ
      Просмотров:
      384
    • Фото186.jpg
      Фото186.jpg
      Размер файла:
      124,9 КБ
      Просмотров:
      377
    • Фото188.jpg
      Фото188.jpg
      Размер файла:
      169,3 КБ
      Просмотров:
      433
    • Фото190.jpg
      Фото190.jpg
      Размер файла:
      172,5 КБ
      Просмотров:
      476
    • Фото228.jpg
      Фото228.jpg
      Размер файла:
      220,2 КБ
      Просмотров:
      468
    • Фото229.jpg
      Фото229.jpg
      Размер файла:
      191,8 КБ
      Просмотров:
      469
    • Фото126.jpg
      Фото126.jpg
      Размер файла:
      101,8 КБ
      Просмотров:
      401
    • Фото129.jpg
      Фото129.jpg
      Размер файла:
      112,7 КБ
      Просмотров:
      468
  11. vbk

    vbk Активный участник

    1.755
    1
    sergogogo, А что, слаботочка и звук в одной штробе вместе с силой запущено?
     
  12. Фаза

    Фаза Читатель

    1.133
    0
    Вы наверное где-то и правы, но в виду последних событий я лично проверяю еще сечение этих кабелей.
    Пишут 2,5 кв., а на самом деле 1,5:(. Привезли мне вот на днях ВВГнг-п 5х6, вроде все норм но его жила не дотягивает до 6кв. Заказал другой. Из всех наших отечественных производителей на данный момент я выбрал г. Углич.

    ---------- Сообщение добавлено 13.04.2010 09:27 ----------

    sergogogo, Сами делали разводку или электрик? Сделано добротно, а главное не экономили на прямых углах:)

    ---------- Сообщение добавлено 13.04.2010 09:30 ----------

    Хотя тут была видно, либо экономия, либо лень ;) Слаботочку проложено от силы на расстоянии 10см. прокладывать. (желательно)
     
  13. sergogogo

    sergogogo Активный участник

    3.143
    0
    делал все сам и немнога поленилсо...:o
    1 год полет нормальный...

    ---------- Сообщение добавлено 13.04.2010 09:41 ----------

    Фаза, слаботочку на расстоянии более 10см я и прокладывал, на больших дистанциях, по потолку (см. фото выше), а тут вместе 2 метра всего-та...:p
     
  14. Фаза

    Фаза Читатель

    1.133
    0
    Вот я и говорю ЛЕНЬ ;)матушка
     
  15. SilverClash

    SilverClash Активный участник

    3.293
    0
    мда уж.... эти самые два метра и будут все портить

    ---------- Сообщение добавлено 13.04.2010 10:32 ----------

    sergogogo, сколько по времени делали ?
     
  16. Фаза

    Фаза Читатель

    1.133
    0
    Да и еще момент за подвесными конструкциями кабель должен находиться в гофре!
     
  17. SilverClash

    SilverClash Активный участник

    3.293
    0
    да вообще по хорошему его в штробу надо и под потолком - потолок вещь не вечная, сегодня один, завтра другой... а проводка лет 20 думаю прослужит...
     
  18. Фаза

    Фаза Читатель

    1.133
    0
    Нее медь на много дольше :)
     
  19. Frog-traveller

    Frog-traveller Активный участник

    2.362
    9
    Я вот вчера тоже, держа в одной руке NYM 3*2,5 а в другой такой же ВВГнг, спрашивал у менеджера достаточно серьезной конторы, которая явно не будет возить гуано левых производителей, все ли нормально с кабелем и не обманывает ли меня зрение, что у одного сечение меньше, а у другого больше, хотя характеристики одинаковые? Отвел был прямой: зрение не обманывает, просто NYM делается по ГОСТу, а ВВГнг - по ТУ :)
     
  20. Фаза

    Фаза Читатель

    1.133
    0
    :hah:да ответ конечно хорошь, на столько что Вы ничего наверное толком и не поняли:).
    Если менеджер сказал "А" то надо сказать и "Б". какой ГОСТ и какой ТУ? Гдето с месяц назад по нашим заводам. по производству кабеля, прошелся ОБЕП и выявил воровство металла. А именно занижение сечения за счет укозания более высшей пробы меди!
     
  21. sergogogo

    sergogogo Активный участник

    3.143
    0
    да, штробы, это хорошо и гофра хорошо, 21 кабель пихать в гофру вообще приятно, еще пучок гофр будет, ага
     
  22. Фаза

    Фаза Читатель

    1.133
    0
    Однажды у меня был вот такой случай:
    Вызвал меня заказчик и говорит свет пропал. В щите и на светильниках контакт отличный. начал искать где обрыв. Оказалось что отменял точечные светильники в подвесном Г/К потолке и кабель перетерся на профиле и коротнул, при этом на корпусах светильников было напряжение 220В.
    Как говориться выводы делайте сами
     
  23. sergogogo

    sergogogo Активный участник

    3.143
    0
    ну чтоб гофру до каждого светильника тянуть, это если на стенах венецианская штукатурка и проигрыватель виниловый за 2000уе хозяин слушает, тогда да...
    а еще видеокамеры ставлю.....
     
  24. Фаза

    Фаза Читатель

    1.133
    0
    Это пока только про электичество в квартире, а представте если бы так же рассуждал хирург:hah:

    ---------- Сообщение добавлено 13.04.2010 12:15 ----------

    Хотя некоторые уже так и рассуждают:(
     
  25. sergogogo

    sergogogo Активный участник

    3.143
    0
    Фаза, однако проводок у Вас перетерся на профиле ведь, ага?

    ---------- Сообщение добавлено 13.04.2010 12:23 ----------

    :eyes:
     
  26. Фаза

    Фаза Читатель

    1.133
    0
    А будь гофра этого бы не было :dream:

    ---------- Сообщение добавлено 13.04.2010 12:29 ----------

    А веть это прописано в ПУЭ! Что в пустотелостях надо обязательно защитный кожух.:iq:
     
  27. Флавиус

    Флавиус Активный участник

    8.631
    227
    А какие сейчас адекватные расценки на электротехнические работы? Цена/качество.
    Интересует замена проводки и оборудования в 3-х комнатной квартире.
    - перенос и замена счетчика. Автоматы и УЗО.
    - замена проводки. Штробление стен (кирпич+гипс).
    Проводку можно тянуть по потолку открытым способом, штробить нужно только стены.
    - ~40 розеток. ~50-60 источников света. 4 сплит-ситемы.
    Сплиты, кухню, розетки и освещение заводить нужно раздельно.
    + телефон, ТВ.
    "Земли" в доме нет.
     
  28. flourish

    flourish Новичок

    76
    0
    Хотелось бы узнать, судя по названиям и суждениям вы неплохо разбираетесь в электрике, а теперь, внимание - вопрос: "Чем отличается 30 миллиампер от 300миллиампер? А то у меня дом - не знаю, что предпочесть....:shuffle:

    ---------- Сообщение добавлено 19.04.2010 21:27 ----------

    Существуют ГОСТы, однако, и в кризис тоже!!!:spider:
     
  29. Фаза

    Фаза Читатель

    1.133
    0
    Надо и то и другое! 30мА это группы, а 300 мА (желательно с задержкой по времени, для селективности) на ввод.
     
  30. Filler

    Filler Активный участник

    5.718
    73
    flourish, Фаза ответил, он и лучше разбирается. А еще не забудь 10mA на воду (ванную комнату).