Всем привет. Прошу советов. Живем в МКД, на Невской. Квартира однокомнатная. В ней 2 вент выхода: на кухне и в санузле. И оба два не то чтобы имеют слабую тягу, а тягу имеют обратную. В санузле на вентвыходе стоит решетка с пропеллером, который включается при включении света. На кухне вытяжка над плитой, труба которой заходит в вентдырку. А в этой вентдырке еще есть под трубой какбы щели. При включении вытяжки из этих щелей дует обратно. Короче у нас постоянно какие траблы были, а последнее время вообще атас. Мы всегда в курсе, что готовят (жарят) соседи, и какие папиросы они курят:frustrate Позавчера звонил в УК, меня послушали, обещали, что "..с Вами свяжется наш главный инженер". Когда он с нами свяжется - не понятно. Но чую я, что не свяжется. Окна всегда держим на микропроветривании, пока плюсовая Т - норм, дальше наверное будет холодно. Как жить то? Куда звонить/писать? И вообще какие могут быть причины?
и лучше с требованием выдачи Акта о техническом состоянии вентканала, ибо с УК, может прийти лошара с веником для снятия паутины, а проблема в забивке самого канала выше. В этом случае УК в виду отсутствия допуска СРО, заключает договор с ВДПО, которые методом кидания с крыши 10см-ровой гири на цепи пробивают весь канал с потрохами голубей, летучих мышей, осенней листвы и прочей нечести . А то так и будете без паутины, но и без вентиляции.
Начнем с того, что данный вариант формально (и в большинстве случаев, не только формально) не допустим ни при каких вариантах. Вентиляция - она не для вытяжки.... Да и реально вытяжка в вентиляцию не решает проблему на Вашей кухне, но создает проблемы с вентиляцией у соседей. P.S. Но если речь идет о кирпичной хрущевке - то данный вариант имеет право на существование (в том смысле, что соседям мешать не будет; но не более того - вент.канал работать не будет все равно при наличии вытяжки, которая выходит в него; т.е. вы делаете только хуже), т.к. вент.каналы там индивидуальные (причем как минимум по 2 на квартиру).
вообще то, если не ошибаюсь: у каждой квартиры СВОЙ индивидуальный вентканал до крыши....скорее всего проблемы на крыше, в оголовке.... ---------- Сообщение добавлено 18.12.2015 13:22 ---------- а в более современных домах неужели вент канал общий????? ---------- Сообщение добавлено 18.12.2015 13:23 ---------- два и есть: кухня и ванна-туалет(общий)
нет. в жби-х домах общий канал и туда елочкой через этаж заводится вентиляция с этажей. пропускная способность канала меньше чем дает вытяжка. Они щас мощные. Мож клапан туда поставить на эти дырочки? Но как на это посмотрят газовики? На зиму клапана
Понятия не имею. Значит курят и жарят на крыше. Прямо вот в этом оголовке А для чего она? Т.е. все проблемы из-за нашей вытяжки? Как она должна быть установлена и куда должен выходить гофр от нее? в окно? ---------- Сообщение добавлено 18.12.2015 13:34 ---------- Тут надо уточнить: Обратно дует не тогда, когда работает вытяжка, а всегда. Даже когда вытяжка выключена. Да и мощность ее не такая уж и большая. какая-то дешевая обычная хрень у нас стоит. Дом у нас кирпичный. ---------- Сообщение добавлено 18.12.2015 13:36 ---------- И так было не всегда. У нас в санузле стоит автоматический освежитель воздуха. Приблудка такая, которая периодически пшикает. Дверь в санузел всегда чуть приоткрыта (котэ ходит), и вот этот запах туалетного парфюма расплывается по всей квартире. Т.е. выдувается из санузла.
жесть!!!! не обязательно. тяга в нижних этажах всегда лучше чем на верхних (закон физики) и если канал выше вашего этажа или сам оголовок забит (завален, засорен и т.п.), то этажа с первого-второго все запахи что есть у них в квартире будут вытягиваться к Вам и вашим соседям сверху... а у соседей сверху-снизу как с вытяжкой? не интересовались? вентканал должен быть индивидуальный! как минимум на кухне. а никто сверху по пролету капитальный ремонт не делал, а то бывают дельцы перекрывающие
Может наоборот окна закрыть? Если они открыты, а канал выше перекрыт, то тянуть будет по стояку до квартиры имя и далее через окна наружу. нет? или врезаются в чужой канал. Пути ремонтеров неисповедимы. значит у соседей появилась мощная
Нет, не интересовался. Щас позвонил еще раз в УК. Клялись, что на следующей неделе прибудут. ---------- Сообщение добавлено 18.12.2015 15:02 ---------- Вонища появляется не тогда, когда мы открываем окна, а мы открываем окна, потому что вонища.
меня только смущает одно: по идее вент канал должен быть свой, индивидуальный.....откуда запахи вообще появляются???? Антон, а вонь идет из кухни или ванны-туалета?
1. Дом сколько этажей? 2. Какой этаж у Вас, имя? 3. Газовая плита в наличии? Если газовая плита - надавить на УК через газовиков.
Конечно. в 99% случаев. А вот в хрущевках - индивидуальные, причем по 2-3 на квартиру. Странный вопрос. В 99% случаев по проектам - для ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. Или покажите мне проект, в котором вент.канал предназначен для принудительной вентиляции. Что-то я не припомню такого проекта (если только не к.-н. изощренный индивидуальный, но у нас в ВЛГ я таких не помню НИ ОДНОГО!). Ну, скорее всего, исходя из описанных симптомов, либо канал забит (что очень вероятно), либо (что тоже допустимо) на один вент.канал слишком много квартир и у всех стоят вытяжки и постоянно хотя бы одна, да включена. Я Вас, наверное, удивлю, но НИКУДА в идеале в квартире не должен выходить гофр. Хорошая вытяжка, правильно установленная (на нужной высоте) и с вовремя заменяемыми угольными фильтрами справится с запахами и всем остальным уж точно лучше такой же, но подключенной гофрой к вент.каналу. Т.к. подключая ее к вентканалу вы СУЩЕСТВЕННО уменьшаете ее пропускную способность. Еслли при этом есть ХОТЯ БЫ 2а колена под 90град - то ее пропускная способность становится равной почти нулю (впрочем, учитывая кол-во подключенных к стандартному вент.каналу квартир, и без этого в случае подключения вытяжки к вентканалу, ее пропускная способность будет около нуля). Причем чем мощнее вытяжка, тем в таком случае становится меньше пропускная способность (это физика обычная). Можете сами проверить, коль сомневаетесь: поднесите листок бумаги ко входу вытяжки с вариантом подключения гофры к вент-каналу и во втором случае полностью убрав гофру. Во втором случае тяга будет в разы лучше(а если вытяжка досточно мощная - то, скорее всего, в десятки раз). Поэтому вопрос к Вам: ЗАЧЕМ вы ограничиваете пропускную способность своей вытяжки, подключая к ней гофру и выводя в непредназначенный для такой вытяжки вент.канал (а 99% наших вентканалов не предназначены ни для каких вытяжек - не та у них пропускная способность)???? А если есть 2а колена под 90град. о пропускной способности вытяжки вообще можно забыть. Толку от нее будет чуть более, чем ноль. А с вашим вентканалом (забитым) результат, скорее, будет вообще отрицательным, т.е. с вытяжкой станет явно хуже, чем вообще без нее. Так что ни к чему вытяжку подкючать не нужно. А с запахами/дымом и пр. должны справляться ХОРОШИЕ ВО ВРЕМЯ ЗАМЕНЯЕМЫЕ фильтры вытяжки. Если газовая плита, то выводить вытяжку в вентканал - вообще грубое нарушение. Только у нас не смотрят на это. Пока что-нибудь не случится; потом, конечно, определят виновного (владельца квартиры в данном случае).... P.S. Когда жил в квартире вытяжка не была ни к чему подключена, достаточно мощная, фильтры менялись вовремя. И ситуация была идеальна (при том, что кухня была объеденина с гостиной - 22кв.м.). Никакого запаха, даже при жарке картошки на 2х сковородах с открытыми крышками. P.P.S. Окна при этом рекомендуется держать закрытыми (в момент жарки, при условии, что вытяжка нужной мощности и с хорошими фильтрами). Думаю, не нужно объяснять, почему (хотя, почему-то, многие считают наоборот!)? ---------- Сообщение добавлено 18.12.2015 22:48 ---------- Да это не важно. Пропускная способность вент.канала почти что фиксированная. Там уже не важна мощность вытяжки. Не справится стандартный вент.канал ни с какой вытяжкой. Можете сами посчитать его предельную пропускную способность (ф-лы в интернете есть) и убедиться, что у любой самой захудалой вытяжки мощность выше.
Сегодня полез "искать голубя". Эксперименты показали следующие результаты: В санузле снял все крышки, сетки, вентиляторы. Поджег аромасандаловую палочку, стоял на стуле и смотрел, куды идет дым. 1. При закрытых окнах тяга практически отсутствует, еле еле тянет дымок в дырку. Вернее половина дыма тянет в дырку, половина расстилается по потолку. 2. Была дана команда открыть окно на микропроветривание. Тяга усилилась, незначительно. Но теперь я стал видеть, что абсолютно весь дым хоть и медленно, но уходит в дырку. 3. Была дана команда открыть окно на проветривание. Тяга усилилась, дым почти горизонтальной струей уносится в дырку. 4. Была дана команда сходить на кухню и включить там вытяжку. Тяга стала обратной. весь дым поворачивал вспять от дырки. 5. Одел обратно решетку с вентилятором, повторил п.1. Тяги нет совсем. Вывод: убрать нахрен все эти вентиляторы из санузла. Выбросил к чертям, без них тяга есть. Пошел на кухню. 1. Залез на стул. Снял гофр с вентдырки и с вытяжки. Включил вытяжку на самый маленький режим: нормально так она дует. Включил на самый сильный - пипец как дует, руку сносит. 2. Повторил мероприятия с аромапалочками. Тяга есть, хорошая. Вывод: вытяжка - зло. Я не при делах. Я заехал уже в отремонтированую третьими лицами квартиру. Я вот далек от всех этих кастрюль и вытяжек. И вот сегодня я увидел устройство нашей вытяжки. Это такая металлическая хрень с подсветкой и вентилятором внутри. Сверху труба короткая, диаметром аккурат под гофры. В этой трубе заслонка как у карбюратора, которая при включении вытяжки встает врастопырку и, по замыслу изобретателя, поток воздуха уносится в гофр. Никаких фильтров там и в помине нет. Я так то сегодня решил ее выбросить нахрен, но оказалось, что за ней нет обоев Это жесть. Пожму руку девелоперу-родственнику от души. Гофр выбросил. Но механизм попадания посторонних запахов в квартиру мне пока не совсем понятен.
таков: человек снизу включает вытяжку и поток воздуха не в состоянии продавить столб в вентканале уходит по пути наименьшего сопротивления в твою, Антон, квартиру. ---------- Сообщение добавлено 18.12.2015 23:47 ---------- ты был у меня дома.... В большой комнате не было обоев за бывшей"стенкой" это нормально.
Не знал. А где написано это? Покажу этому инженеру из УК, пусть ходит по соседям с политинформацией. ---------- Сообщение добавлено 18.12.2015 23:57 ---------- Ясно.
1. Т.е. когда вытяжка выключена, то и вентиляция перекрыта? С газовой плитой такой вариант опасен и недопустим. Более того, с учетом того, даже если и в выкл. состоянии доступ к вент.каналу есть через вытяжку - то это тоже нарушение при наличии газовой плиты (но, скажем так, менее грубое). Т.к. "вход в вентиляцию" должен быть практически в верхней точке помещения (при газовой плите). 2. От такой вытяжки толку будет мало при любом раскладе (за исключением случая, когда у Вас индивидуальный вент.канал, предназначенный для принудительной вентиляции и гофра, попадая в этот вент.канал делает НЕ БОЛЕЕ одного поворота под 90град., или не более 2х под 45 град.). P.S. Кстати, с вентканалом может быть и все ок и он может быть чистым, НО если у всех в подъезде будут стоять подобные вытяжки когда 1) в выключенном состоянии фактически вход в вент.канал ЗАКРЫТ в такой квартире и, следовательно, вент.канал не может функционировать, т.к. неоткуда взяться притоку воздуха; 2)а при ВКЛ состоянии их мощность превышает способности вентканала (а мощность любой вытяжки превышает способности канала для естественной вентиляции), то будет РОВНО ТО, что описывает автор. Выход - поснимать такие вытяжки, дав вент.каналу функционрировать так, как заложено проектом. И все станет ОК. А с учетом газовых плит, их эксплуатация при таком вентканале (который не работает - из-за вытяжек у всех, которые подключены к вентканалу; либо потому, что забит) - несет мало хорошего, т.к. продукты сгорания не выходят, а остаются у Вас (и соседей) в квартире. Плюс если будет утечка газа (в к.-л. из квартир), - то с так функционирующей системой вентиляции - тоже не ждите ничего хорошего.
Все ok не станет. Проектом заложена естественная вентиляция с притоком через неплотности деревянных окон. Поменяли на пластик и привет вентиляция. Что у ТС в пунктах 1-2-3 и происходит. +++ ??? Пропускная способность (объемный расход) - это сечение на скорость. Скорость движения воздуха зависит от разности давлений. Ну что за бред? От сечения и материала канала уже не зависит?