1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Сплит-системы и кондиционеры: Вопросы по ремонту и установке.

Тема в разделе "Технический", создана пользователем KEKS, 03.08.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Vladish

    Vladish Активный участник

    982
    15
    Засорился дренаж.
     
  2. vitant

    vitant Активный участник

    2.348
    41
    Уважаемые форумчане! Имеется сплит Hitachi 9-ка. Ставил в 2007 году, хотелось бы ему профилактику сделать - почистить, посмотреть всё ли в порядке. Кто может качественно сделать? Ну и сколько это будет стоить? Территориально агрегат находится на ЦПКиО.
     
  3. Ту277

    Ту277 Активный участник

    6.247
    926
    Какой должен быть пусковой, какой рабочий? (12/4 для девятки нормально?) Как ток или его соотношение завязано с определением неисправности? Можно бросить в меня ссылкой.
     
  4. faceless

    faceless Активный участник

    8.070
    16
    Специалисты помогите рассчитать мощность канального сплита для квартиры площадью 70 кв.м. Высота потолков 2,65. Воздух планируется раздавать на 4 воздушных потока.
    А то что-то везде указывается только мощность на охлаждение.
    Если считать по этой ссылке
    то получается 7,7 кВт.
    То есть вот такой должен подойти?
    http://www.rusklimat-volgograd.ru/catalog/air-conditioner/duct-type-split-systems/ballu/4994.html
     
  5. vitant

    vitant Активный участник

    2.348
    41
    Всем спасибо, профилактику моего сплита сделали, а отдельное спасибо P_arala_Xу за качественную работу!!!
     
  6. P_arala_X

    P_arala_X Участник

    169
    0
    Канальник - это отдельная тема. Не торопитесь с расчётами.
    Это как использовать функцию "разморозка" для подогрева пирожков в микроволновке :) Как бы греются - но что то долго....
    Спасибо за диагностику хорошо продуманной системы. Учитель Котза работал с правильными тепловыми насосами :)
     
  7. academic

    academic Активный участник

    11.970
    542
    панас 7ка, старенький, простенький, китайский - включается, дует, вроде даже охлаждает, но быстро (минут через 3-5) выключается компрессор, и просто дует. минут 10. потом снова включается компрессор, вроде охлаждает, и снова выключается. и так по кругу. это что? фреон убёг?
     
  8. ----Max----

    ----Max---- Активный участник

    4.019
    202
    Он у вас не от приоры? Народ пишет на них тожесамое.
     
  9. RedCat

    RedCat Активный участник

    10.558
    1.161
    Мне тут посоветовали вентилятор внутреннего блока почистить при таких же симптомах. http://www.forum-volgograd.ru/showpost.php?p=2964432&postcount=34
    Я выдернул кондер из розетки при открытой заслонке и тонкой отверткой почистил лопасти крыльчатки. Придерживал и проворачивал барабан одной рукой, а другой чистил. Они были не сильно загажены, но помогло! Получается воздушный поток из-за грязи на лопастях уменьшился и не успевал снять холод с внутреннего радиатора. Защита от переморозки отключала компрессор, пока радиатор внутреннего блока не нагреется.

    Спасибо!
     
  10. academic

    academic Активный участник

    11.970
    542
    RedCat, занятно. нужно посмотреть ЧТО у меня там. бигсенкс!
     
  11. Vladish

    Vladish Активный участник

    982
    15
    Почистить радиатор внешнего блока, довести давление фреона в системе до нормы.
     
  12. P_arala_X

    P_arala_X Участник

    169
    0
    Какое напряжение в сети?
    О как! Интересно.... А если не будет защиты, компрессор будет работать? А если серьёзно, то - нет такой защиты, да и незачем. Если блок грязный и (или) не обдувается вентилятором - не происходит перехода жидкого хладагента в пар, он просто жидким идёт в нарблок, при этом сплит "слабо холодит". Обморожения - не будет.
    +1
    В этом случае
    -1
    Интересный случай. Надеюсь, что не выдуманный.
     
    Последнее редактирование: 16.07.10
  13. Vladish

    Vladish Активный участник

    982
    15
    В ваших оценках не нуждаюсь.
     
  14. faceless

    faceless Активный участник

    8.070
    16
    Повторю вопрос.
    Есть специалисты?
     
  15. RedCat

    RedCat Активный участник

    10.558
    1.161
    Ну если нет, тогда и флаг Вам в руки - обьяснить почему после чистки лопаток "белки" все нормализовалось и охлаждение перестало выключаться каждые 5 минут. Причем не "плохо холодило", а отключалось вообще. Больше ничего не делал.
     
  16. dj_dantist

    dj_dantist Активный участник

    4.591
    0
    Скажите пожалуйста, глупый вопрос, конечно, но правда ли, что самые надёжные кондиционеры - это Mitsubishi?
     
  17. P_arala_X

    P_arala_X Участник

    169
    0
    Флаг не нужен - возвращаю. Парожидкостная смесь входит в компрессор и он останавливается. Потом переходит в газовую фазу и стартует. При этом подача напряжения на компрессор не прекращается. Если бы стояла автоматика - то она бы не позволила компрессору в таком убойном режиме работать. Автоматика вылетела бы в "аварию". Доступно?
     
  18. P_arala_X

    P_arala_X Участник

    169
    0
    ИМХО, вопрос не для этой темы. Здесь http://www.forum-volgograd.ru/showthread.php?t=107529 наверное
     
  19. cole

    cole Активный участник

    11.270
    350
    У меня вот такой вопрос - хочу взять напольный кондиционер. Вопрос в том - у меня пластиковые окна. Как же блин гофру выводить наулицу?
    Открывать целиком окно? )) это безумно.
    Или открыть на верхнее положение (когда сверху только окно приоткрыто), или как быть то?
    Заранее спасибо за советы.
     
  20. Serg79h

    Serg79h Активный участник

    3.781
    4
    не по теплухи ли отрубается компрессор..... посмотреть при включении компрессора, работает ли вентилятор в внешнем блоке - это раз
    2 - помыть внешний и внутренние блоки, замер давления....
     
  21. RedCat

    RedCat Активный участник

    10.558
    1.161
    Вы почитайте отзывы "счастливых" владельцев и вам перехочется. ;) Я тоже как то хотел. Почитал. Расхотел. Напольник это шумно, дорого, громоздко, низкий КПД, геморрой с отводом тепла и конденсата. IMHO
     
  22. P_arala_X

    P_arala_X Участник

    169
    0
    Serg79h,
    На такой жаре за 10 минут не остынет, теплуха может держать очень долго. Приходится водой поливать.
     
  23. samvg

    samvg Активный участник

    5.217
    44
    Срочно нужна замена компрессора LG большой (на 30 или 24) куда обращаться, кто ставил не помог :( . Жду предложений можно в личку.
     
  24. Aza_Griffin

    Aza_Griffin Участник

    442
    0
    Вопрос такого плана: комната 25 квадратов, потолки 2,7 спальня, техники нет, одно окно, внешний блок на северной стороне. сплит Electrolux EACS-07HD. ставился в начале июня. при включении на охлаждение воздух гонит прохладный, но не сказать чтобы прям дубак. компрессор молотит постоянно, в том числе и в ночном режиме. это нормальное состояние (не хватает мощи на охлаждение) или стоит начать беспокоиться?
     
  25. dr-goblin

    dr-goblin Активный участник

    585
    4
    для начала: Проверить чистоту внутреннего и внешнего блоков. Вызвать специалиста для проверки давления фриона
     
  26. P_arala_X

    P_arala_X Участник

    169
    0
    Состояние не нормальное, но объяснимое. Слабоват сплит, для устоявшейся жары на эту площадь.
     
  27. Aza_Griffin

    Aza_Griffin Участник

    442
    0
    когда покупал калькулятора под рукой не было, и с размерами комнаты малех промахнулся. а разве не-инвертор не должен работать в "импульсном" режиме независимо от того, какой воздух (в пределах разумного) через него продувается?
     
  28. faceless

    faceless Активный участник

    8.070
    16
    Подскажите, кто знает, где можно быстро сделать диагностику - либо дозаправка, либо компрессор подыхает. Нужен диагноз, и по возможности лечение.
    20 дней ждать неохота :)
     
  29. P_arala_X

    P_arala_X Участник

    169
    0
    Не должен. Не гноби. Ставь 27 - 28, побереги. Либо - водяное охлаждение.

    ---------- Сообщение добавлено 04.08.2010 00:47 ----------

    Хитрый человек. Не подскажу :) не знаю других специалистов :) Компрессор сдыхает по желанию хозяина.
     
  30. faceless

    faceless Активный участник

    8.070
    16
    P_arala_X, самый умный?
     
Статус темы:
Закрыта.