    Собсно, сабж? Стал слишком быстро убивать новые аккумуляторы, примерно за год. А когда убъёт - делает что-то противоестественное с выходом, от чего HP Microserver перезагружается и зависает на POST.
     
  2. Overlord

    Overlord Активный участник

    1.101
    16
    Краснознаменская, Апрель
     
    Последнее редактирование модератором: 03.06.15
  3. WildDrive

    WildDrive Активный участник

    3.163
    649
    И всё? На Кирсановской вроде ещё какой-то СЦ был...
    А отзывы кто-нибудь имеет? Можно в личку, если администрация не одобряет.
     
  4. Filler

    Filler Активный участник

    5.718
    73
    Погуглите там при установке новых аккумов надо делать что-то типа калибровки. Это умный ИБП))
     
  5. Arturvn

    Arturvn Активный участник

    11.419
    1.734
    Filler, калибровка особо ни на что не влияет. Разве что ИБП на веб морде будет писать реальное время работы, при пропадании питания, на текущих аккумах, а не запомненное время работы от старых.
     
  6. WildDrive

    WildDrive Активный участник

    3.163
    649
    Filler, не, эта скотина их банально перезаряжает. В итоге сдыхает сначала один аккум, и очень вскоре забирает за собой и второй, ибо они там последовательно.
     
  7. Filler

    Filler Активный участник

    5.718
    73
    Ну не знаю. У меня в голове отложилось, что именно Smart 700 положено делать калибровку при новых аккумах, чтобы он напругу выставлял правильную и аккумуляторы жили долго. Но я ни разу не заморачивался)))
     
  8. Arturvn

    Arturvn Активный участник

    11.419
    1.734
    Filler, калибровка меняет значение одного регистра - отображение времени автономной работы, но по факту ИБП будет работать автономно ровно столько сколько будут держать текущие аккумуляторы, не обращая внимания на значение этого регистра.
    Вот здесь подробнее про это написано.
     
  9. Filler

    Filler Активный участник

    5.718
    73
    Если не лень будет - на выходных проверю. Ни разу не калибровал :shuffle:
     
  10. Filler

    Filler Активный участник

    5.718
    73
    Подскажите какое напряжение должно быть на аккумуляторах от APC? Стоят два последовательно CSB GP 1272F2 (12V 28W). Не вздутые, проработали года 4 или больше, выдают 25,9V, но ups пищит и отказывается работать.
     
  11. Arturvn

    Arturvn Активный участник

    11.419
    1.734
    Потому что аккумы не проходят внутренний тест самого UPS, т.е. не держат напряжение под нагрузкой.
     
  12. Jazzer

    Jazzer Активный участник

    2.693
    15
    При нынешнем качестве аккумов - это невероятно долго.
    К сожалению - в утиль.
     
  13. Filler

    Filler Активный участник

    5.718
    73
    В утиль, не в утиль - это другой вопрос. Сколько должно быть? Перефразирую- хочу зарядить их отдельно и поставить обратно. До какого напряжения заряжать?
     
  14. Arturvn

    Arturvn Активный участник

    11.419
    1.734
    Обычно на самих аккумах написано.
    25.9 нормально для рабочего режима, но если нагрузку не держат, то хоть обзаряжайся.

    [​IMG]
     
  15. Filler

    Filler Активный участник

    5.718
    73
    Понял. Знач как и для авто 14,8 поставлю.