    Теперь обратите внимание на рисунок: Схема заземления TN-C.
    И посмотрите как делится PEN проводник, он используется как "0", и как СУП, электроустановки! По ПУЭ электроустановка это целое здание, с ее коммуникациями, а не отдельный чайник или пылесос :dream:

    ---------- Сообщение добавлено 04.07.2011 14:48 ----------

    Нет!
    При обрыве ноля может погореть вся техника, и не только в Ваше квартире. Также будет опасен вынос потенциала на корпус прибора, напруга появится на СУП и мы вернемся к топик стартеру.
     
  2. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    И? В итоге все ванны, трубы и т. д. соединенны с нейтралью, как я понимаю на вводе в здание. Следовательно автомат выбьет, если фазу на трубу бросить. :)
    Не знал. Спасибо.

    ---------- Сообщение добавлено 04.07.2011 14:52 ----------

    Кстати, на рисунке явно показанно, как идет ток (Ik) КЗ.
     
  3. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    СУП придумано не для того что бы что то на нее заземлять. а для выравнивания потенциалов. Т.е. Возьмем: ванную и кран водопровода и представим что они не соединены между собой. По законам Физики у них будет разность потенциалов! Статика и т.д. И став в ванную. коснувшись крана Вы получите порцию адреналина! А представьте 9эт. какая статика может накопиться на стояке :spider:
    Так что бы Вы не получали порцию адреналина и нужен СУП, но его надо тоже заземлить, на случай выноса опасного потенциала по каким либо причинам. Земля служит для этого.
    Вот кратко!

    ---------- Сообщение добавлено 04.07.2011 14:56 ----------

    да:d
    Нет, земля может снять потенциал и ток КЗ не разовьется до нужного предела, что бы автомат сработал.
    Но это опять для здания, а не для утюга!
     
  4. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    Фазурик, Я знаю для чего нужна СУП, но в TN-C нейтраль источника питания глухо заземлена, то есть электрически соединена. Следовательно и СУП электрически соединена и с землей и с нейтралью. С какой радости тогда не выбьет автомат?
     
  5. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    ну Вы же сами ответили
    А для чего нам нужно защитное заземление?
     
  6. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    Вот наглядная схема местного зануления
     

    Вложения:

  7. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    Она и так погорит из-за перекоса фаз.
     
  8. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    А от куда там перекос Фаз? Что Вы к этому перекосу прицепились!
     
  9. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    Все правильно. Это и есть недостаток TN-C, но я нигде не прочитал, что соединять корпус прибора с щитком нельзя.

    P.S. Если в верхней части Вашей картинки убрать зеленый проводок, а внутри прибора фазу "пробить" на корпус, то тоже будут те же 220.
     
  10. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    Нет не правильно! Сделать зануление на вводе и в розетке разные вещи! даже при системе TN-C-S на вводе делают зануление.
    :wow:Это ПУЭ. там все написано...

    ---------- Сообщение добавлено 04.07.2011 15:12 ----------

    Соединив корпус щитка с землей в розетке, Вы получите тот же результат что и на картинке выше :(
     
  11. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    Я в ПУЭ нашел что, "система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;".
    Или Вы считаете что ванны, трубы являются частью электроустановки, а стиралка, посудомойка нет?
     
  12. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

    Кроме того, обычно на вводе в квартиру имеется двухполюсный автомат, пакетник или иной аппарат, коммутирующий как фазу, так и ноль. Однако, если нулевой проводник используется как защитный - его коммутация запрещена.

    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
     
  13. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    Фазурик, ХЗ. Может я конечно чего то недопонимаю, но на мой взгляд какое то противоречие:
    и
    Т.е. если очень хочется то можно?

    P.S. Но автомат выбьет по любому! С чего собственно и началась полемика. :d
     
  14. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    :hah: нет это означает что заземление рвать нельзя! Т.е. сделав такое Вы нарушаете сразу 2 пункта ПУЭ.
    Нет:hah: Вы до конца даже систему понять не можете:d
     
  15. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    Да ну. :d То есть ПУЭ какбэ говорит нам, что если вы нарушили пункт 1.7.132., то уж автомат в разрыв "нуля" точно ставить не стоит? :hah:
    Значит плохо объясняете! :hah: Труба соединена в подвале с нулевым проводом? Значит будет и солидная сила тока при КЗ.
     
  16. Pashtet

    Pashtet Активный участник

    37.035
    5.162
    Тот который "ноль"...
     
  17. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    тогда
    Вы же из этого ноля сделали PE в розетке и PEN после.
    Говорю же
    да уж,...
    Раз Вы не можете этого понять значит я *****. Ну да, все так говорят когда не могут объяснить прописные истины! Это я называю - синдром "Водителя маршрутки":d У него ваще все дебилы.

    ---------- Сообщение добавлено 04.07.2011 16:17 ----------

    Ну тогда, он всетаки соеденен на вводе в здание с СУП.
     
  18. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    Ну какие истины? С одной стороны Вы утверждаете, что стиралка 2200 Вт будет работать запитанная между фазой и трубой, с другой, Вы утверждаете, что в этом случае тока в 10А на фазовом автомате не будет. :spider:
     
  19. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    Ну про стиралку я ничего не говорил :dream: то Вы сказали! Второе: возможно и будет, но какое время еще вопрос?
    третье: Вы запутались в понятиях защитный нулевой, нулевой рабочий и земля! Лучше изучите чем защитный нулевой отличается от ноля рабочего!
    Вы уж сами определитесь :hah: То 6А то 10А. Да и суть не в этих величинах :writer:
     
  20. Pashtet

    Pashtet Активный участник

    37.035
    5.162
    Так... Т.е. есть прямой контакт через хороший проводник с очень малым сопротивлением (железная труба).
    И если я подам фазу на эту трубу, то через автомат, стоящий на фазе, потечет приличный ток КЗ. А он потечет, т.к. это путь наименьшего сопротивления. А значит и автомат выбъет....

    На даче электросварка. Варил забор к трубам вкопанным в землю.... И потенциал не рассеивается по земле, а ток четко течет через контакт электрода и сам сварочник...
     
  21. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    В данном случае лампочка не отличается от стиралки, да и как показывает практика, будет работать, если стояк нормально приварен к магистральной трубе.
    А что определятся? 6А это стандартная "пробка" в хрущевке, а 10А, это примерный ток при 2200 Вт.

    ---------- Сообщение добавлено 04.07.2011 16:35 ----------

    Это и пытаюсь доказать, но Фазурик утверждает, что ток уйдет по магистрали в землю. Да собственно, какая разница, куда он пойдет? На автомате/пробке будет приличный ток, для перегорания предохранителя или сработки автомата.
     
  22. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    Так... давайте более четко чего с чем?
    этот путь глухозаземленный рабочий нулевой проводник или повторное заземление, но не фаза

    А причем тут сварочник? или опишите схему соединения?
    :wow: Ого ГО, лампа это накал - сопротивление, а стиралка Двигатель!!!
    А то что ток КЗ должен превышать номинал примерно в 5 раз:dream: Ну Вы и изучили вопрос!
     
  23. Pasha

    Pasha Активный участник

    4.442
    1
    Он потечет, так как закон Ома. Не люблю дурацкие формулировки.

    ---------- Сообщение добавлено 04.07.2011 21:04 ----------

    все дело в сопротивлении заземления. Это очень важная тема, от нее зависит, сработают ли автоматы при КЗ на землю.

    ---------- Сообщение добавлено 04.07.2011 21:05 ----------

    Это может быть и в том числе от того, что свароччные трансформаторы или инверторы гальванически развязаны от сети
     
  24. RedCat

    RedCat Активный участник

    10.558
    1.161
    Так нельзя. Это назывется "обрыв нуля". Разные фазы начнут "гулять" через объединенные нулевые провода. Сгорят большинство электроприборов в подьезде. И соответственно ничего видно не будет.

    По сабжу: Невозможно скручивать счетчик через батарею при правильном подключении счетчика. Надо просто заставить энергосбыт вскрыть пломбы и проверить правильность подключений. Электронные не скручиваются таким способом. Их можно сразу исключить.

    Она просто приварена к трубам. А сейчас пошла мода ставить пластиковые стояки. Соответственно этому "заземлению" приходит кирдык.
     
  25. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    Не вводите народ в заблуждение, это СУП:dream: ( система уравнивания потенциалов). Да и говорить что ушла в прошлое не правильно
    а кран то металлический! А его тоже надо в данном случае включать в СУП, ведь вода, которая в водопроводе, может проводить электричество.
     
  26. Pasha

    Pasha Активный участник

    4.442
    1
    Ну народу-то это не объяснишь, все равно будут пытаться, так что не стоит сбрасывать это со счетов
     
  27. andrusha

    andrusha Активный участник

    26.140
    4.797
    Ну да. Всегда вызывало умиление уверенность обывателей в том что если взять ноль с отопления то счетчик остановиться. Помимо этого необходимо перекидывать фазу на нулевую колодку счетчика
     
  28. RedCat

    RedCat Активный участник

    10.558
    1.161
    Причем тут... Народ на ваш СУП заземлиться хочет! На воду надеятесь? Ну-ну.
     
  29. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    Ни чё, ни чё, когда шарахнет вспомнит! Проверено. Как говориться, пока Петух в .опу не клюнет, мужик .уй что сделает:d
    А вот когда техника выгорит сразу все всё понимают:writer:
     
  30. Pashtet

    Pashtet Активный участник

    37.035
    5.162
    Просто я уже как в детсаду пытаюсь, не поймет меня фазурик :)

    Какая разница какой путь - главное пробки выбъет!!! :d

    В паинте нарисовал художество - максимально просто и понятно. :)
    Суть его такова, что если где-то за пределами квартиры водопроводные трубы имеют контакт с нулем, то пробки выбъет! Красным обозначен путь тока. Если контакт плохой, есть определенное сопротивление, то выбъет или нет зависит от величины тока, на который рассчитаны автоматы, а так же от сопротивления.
    Ниже картинка с дачи :)
     

    Вложения: