  1. dsv

    dsv Активный участник

    15.540
    1.781
    Верхняя крутилка на максимум стоит это 65градусов. По ощущениям из крана идет вода с температурой в 35-38гр. Что бы вода стала теплее приходится уменьшать подачу воды краном, но тогда нифика не искупаешься. Как его заставить греть положенную температуру?
    [​IMG]
     
  2. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    ставлю на забившийся теплообменник
     
  3. volerko

    volerko Активный участник

    8.771
    178
    Промыть обменник и снаружи и внутри.
     
  4. dsv

    dsv Активный участник

    15.540
    1.781
    самому это процедуру легко сделать или тока к спецам?
     
  5. volerko

    volerko Активный участник

    8.771
    178
    Мне было легко.
     
  6. dsv

    dsv Активный участник

    15.540
    1.781
    вкраце процедуру можете описать? Спец средства для очистки надо покупать?
     
  7. volerko

    volerko Активный участник

    8.771
    178
    Внутрь от накипи кислоту заливал. Снаружи щеткой, мылом и кипятком промывал сажу.
     
  8. 99999

    99999 Активный участник

    7.103
    1.331
    dsv, хотите увеличить шанс убить дорогостоящий котел, следуйте рекомендациям "советчиков", если хотите решить проблему- лучше в оф. сервис....но это ИМХО....у нас "свобода выбора" , каждый сам решает , что ему делать ;)

    ---------- Сообщение добавлено 22.03.2016 17:41 ----------

    котел аналогичный?
     
  9. SLana

    SLana Участник

    273
    3
    Мы раз в год вызываем специалиста, стоит эта процедура 1 тыс. руб. Считаю что лучше доверить это дело профессионалам.
     
  10. dsv

    dsv Активный участник

    15.540
    1.781
    а котел у тебя такой же?

    ---------- Сообщение добавлено 23.03.2016 08:34 ----------

    Я у бывшего владельца дома спрашивал про котел - он сказал что только в волгоград, у нас спецов нет. Я поузнавал - есть 2 человека на весь город, которые эти котлы знают - но это не фирма и гарантий на бумаге от них не будет.
     
  11. nemesis_vog

    nemesis_vog Активный участник

    4.740
    5
    Проблема постоянная или только зимой?
     
  12. dsv

    dsv Активный участник

    15.540
    1.781
    я в январе этого года переехал в этот дом - так что не знаю. Котел поставлен в 2008. В 2013 ремонтировался в Волгограде чеки есть на ~10т.р.
     
  13. nemesis_vog

    nemesis_vog Активный участник

    4.740
    5
    Просто, я заметил что в зимний период стабильно приходится увеличивать мощность из-за более низкой температуры воды. Но не так чтобы на максимум.
     
  14. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    скорее из-за падения давления газа в ГРС
     
  15. nemesis_vog

    nemesis_vog Активный участник

    4.740
    5
    ну или так
     
  16. dsv

    dsv Активный участник

    15.540
    1.781
    ничего не поделаешь?
    Сегодня посмотрю какое давление показывает котел - там есть вроде такая кнопка.
    Какое давление должно быть?
     
  17. volerko

    volerko Активный участник

    8.771
    178
    Проще модель, но теплообменники везде одинаковые.
     
  18. dsv

    dsv Активный участник

    15.540
    1.781
    фото не делал ? во время разбора
     
  19. xoxot07

    xoxot07 Активный участник

    10.181
    889
    Датчик температуры на ГВС, или сама плата котла. Если б был забит теплообменник, то не было напора. Может ещё и головку крутилке свернули.
     
  20. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    говорят 3 кПа

    ---------- Сообщение добавлено 23.03.2016 17:42 ----------

    а ежели он сажей забит?

    ---------- Сообщение добавлено 23.03.2016 17:43 ----------

    у сажи кста очень низкий коэф теплопроводности
     
  21. dsv

    dsv Активный участник

    15.540
    1.781
    ТОчно - как я про сажу забыл. :kos:
     
  22. goodvin

    goodvin Активный участник

    4.824
    0
    +++
    У вас по паспорту:
    сейчас температура холодной воды намного ниже чем даже в декабре,
    у вас выдает горячую 35 вы говорите это в пределах нормы. Если хотите погорячей просто делайте напор поменьше.
     
  23. xoxot07

    xoxot07 Активный участник

    10.181
    889
    то он видимо бы и не топил отопление?

    ---------- Сообщение добавлено 23.03.2016 15:54 ----------

    Может у вас вообще режим ГВС отключён? работает только на отопление?
     
  24. dsv

    dsv Активный участник

    15.540
    1.781
    это как отключен? А почему если напор воды уменьшаю то горячая идет?:confused:
     
  25. xoxot07

    xoxot07 Активный участник

    10.181
    889
    dsv, у вас сейчас отопление работает? на этом котле?

    ---------- Сообщение добавлено 23.03.2016 16:27 ----------

    ну так расход воды падает и температура растёт из-за этого, а одновременно и топить и воду готовить мощьности не хватает, котёл не видит что идет отбор ГВС.

    ---------- Сообщение добавлено 23.03.2016 16:32 ----------

    может датчик расхода стоит, не работает или отключился.
     
  26. dsv

    dsv Активный участник

    15.540
    1.781
    отопление работает хорошо. на 65 в доме очень тепло
     
  27. -Евгенич-

    -Евгенич- Активный участник

    3.045
    332
    на внешне таком же пытались мыть, силами "профессионала"
    в следующую зиму сменили теплообменник
    а в следующую - взяли котлы с раздельными контурами
     
  28. xoxot07

    xoxot07 Активный участник

    10.181
    889
    значит с теплообменником и горелкой а также давлением газа всё нормально.

    попробуйте переключить его в режим лето и попользоваться горячей водой.

    если он на расход из крана не включается вообще, то не видит поток, если включается но не нагревает воду до кондиции то поток видит не видит температуру.
     
  29. dsv

    dsv Активный участник

    15.540
    1.781
    у него что, есть режимы зима-лето? как переключить?
     
  30. xoxot07

    xoxot07 Активный участник

    10.181
    889
    инструкцию надо читать, но такой режим должен быть.

    ---------- Сообщение добавлено 23.03.2016 22:36 ----------

    скачайте инструкцию. http://www.gasservice.ru/pdf/IA_atmoTEC_plus_pro_0020029241_00_RU.pdf

    может вам там кнопками накрутили чего.