Смешная тема Fadei, тебя поиском на форуме пользоваться мама не учила???? иль охота тем посоздавать???
Начнем с того что есть СНиП. Любые пласмассовые трубы могут применять только если ИТП или котел гарантирует отсутсвие возможности подъема температуры выше 100 градусов. Для многих старых домов это не так, и прецеденты были, ППР трубы вздувались и лопались. , все трубы кроме металлических должны прокладываться скрыто.
norbi, во, точно! в тему. При пересечении платмассовой трубой противопожарной преграды должна быть обеспечена огнестойкость
3,14-2,71, 5.13. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений. Пределы огнестойкости узлов пересечений строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов должны определяться по ГОСТ Р 53306.