Здравствуйте! Подскажите по вопросу выбивания узо. Дано дом, 3ф 40А узо, вся нагрузка однофазная, после 16А на розетки, 16А на сплит, 10А на свет, все три группы на разных фазах, ноль и земля разведены. 10 лет система работала отлично, а вот сейчас вот так. Свет всегда включен или выключен, не влияет на сработку, при работе любой одной нагрузки в любой розетке (сплит, микроволновка, холодильник, чайник, тв, тв приставка, зарядка) все хорошо узо работает, но стоит подключить вторую нагрузку, даже не нагрузку, а просто воткнуть вилку, так сразу выбивает узо. Узо ставил новое и на 30 и на 100 с током утечки, условно вся техника кроме сплита новая и рабочая, но и при выключенном автомате сплита тоже выбивает (условно он не причем). ЧЯДНТ???
ну как просто воткнуть вилку? если просто воткнуть лампу настольную, то не выбьет же? а если включить лампу, то выбьет? и УЗО одно на все или свое на группу?
Нигде не связаны (ТТ?)? Ранее всё хорошо было, в щитке ничего не меняли, ничего не делали? Контакты везде хорошие и протянуты (на узо прежде всего)?
@ToXa, Без схемы разводки тяжеловато что то предлагать. Реально лучше электрика пригласить. У меня что-то подобное было, когда по запаре перепутал то-ли ноль, то ли фазу с заземлением на одной из розеточных линий, когда собирал щиток при ремонте в квартире. Тогда похожие симптомы были, подключаешь любой электроприбор в розетку, включаешь его и моментально вышибает групповое УЗО...
@ToXa, ОТКЛЮЧАЕМ! вводной автомат. Берем мультиметр, ставим на мегаомы и меряем в группах сопротивление между фазой, нолем и землей. В идеале должно быть бесконечно. Если где-то нашли сопротивление то идем по этой линии и последовательно вскрываем все розетки, выключатели, коробки и смотрим где появился контакт. Так же надо бы проверить заземление, во первых есть ли оно вообще Посмотреть шину от щитка до места непосредственно заземления, может за 10 лет где-то отгнило.
Действие само по себе полезное. Но как оно может повлиять на то,что узо срабатывать стало? Никак... У меня похожее было (включаешь в розетку пылесос - выбивает узо; включаешь сплит - опять. Причем с нарастающей интенсивностью: вначале иногда, потом - почти всегда), когда горе-установщик в щитке разводил 2,5мм2 и 4 мм2 проводами, 2а 4мм2 были в один контакт узо (на первое узо и 2м поводом от него на 2е узо) и далее на автоматах также (там, где от одного узо шли неск.автоматов). Только вот как оказалось, что провода хоть и оба 4мм2 (вроде), но разные (и, соотв, немного разного диаметра). В общем, контакт был плохим. Развел всё сам в щитке с НШВИ и НШВИ(2). И всё стало збс. Уже который год ложных срабатываний нет.
У меня узо выбивать стало вдруг от незамерзающего (греющего) кабеля в трубе, в бане. Новый кабель, буквально месяц поработал, внешне идеален. Отдал обратно в Леруа, те типо в лабораторию...
@oleg25, Даже не знаю чо круче. Мне вот такое сегодня выдало Как же мило звучать эти "шурупчики", "дырочки" и "отключить электричество"
да просто зарядку включаешь и выбивает, узо одно на все. нигде, раньше все хорошо было, вот насчет ничего не делали - вопос, в щитке ничего, а вот в розетки хз что пихали, контакты да, ставил новое узо все протянул. спасибо, попробую.
В общем, что было сделано: перебрал часть розеток (удивился последовательности их включения, в общем при монтаже провод с....ли), в основном все было нормально протянуто, но в одной нашел порезанную изоляцию на нуле и земле, и как следствие от времени они соприкасались (но думаю и не в этом причина). на сплите умер пусковой конденсатор, провода целые не звенят ))) а вот что самое интересное чисто случайно из холодильника вывалилось наверное пусковое реле и вот его ноль когда убрал на место и не аккуратно поставил соприкасался с корпусом, изолента от времени отклеилась (причем синяя) вот и думаю что тут все и скрывалось, типа когда один холодильник работал утечка была не большая и узо не срабатывало, а стоило добавить нагрузки и сразу выбивало. В общем сегодня день уже работает все без проблем, завтра отремонтируют сплит и тогда в полном комплекте все проверю.