Однофазный щиток в частном доме. Вводной автомат однофазный или двухфазный?

Тема в разделе "Домоводство", создана пользователем 027, 07.03.24.

  1. sema

    sema Активный участник

    16.156
    1.786
    Места у него в щитке нет, а во со своим "стандартным набором".
     
  2. Вольффф

    Вольффф Активный участник

    6.176
    1.025
    А, ну тогда понятно.... что надо щиток побольше.
     
  3. Ту277

    Ту277 Активный участник

    6.265
    931
    Когнитивный диссонанс однако... Купить в который лезет, а в который не лезет - пригодится в будущем.
     
  4. hasslich

    hasslich Активный участник

    23.297
    1.999
    Поставил я себе в щиток УЗМ. И вот, буквально счас, моргнул свет и УЗМ отрубило все. Моргает красным и не включается. Я мультиметром измерил: 250В на входе.
    250 это норм или превышение?
     
  5. z52

    z52 Активный участник

    2.363
    671
    @hasslich, На границе возможного от 230 +/ - 10% по новым правилам. 230+23=253 вольт
     
    sema нравится это.
  6. sema

    sema Активный участник

    16.156
    1.786
    От уставки на входе зависит. Ну и мультиметр прибрехать на пару вольт может.
     
    z52 нравится это.
  7. hasslich

    hasslich Активный участник

    23.297
    1.999
    А техника как это переживет? Всякие блочки питания для лент светодиодных?
     
  8. Device=Installed

    Device=Installed Активный участник

    893
    23
    Обычно на технике пишут 230-240 вольт, в принципе работает нормально. В квартире стояло реле напряжения РН-113 настроенное 190- 253 вольта, проблем ни с техникой, ни с лампочками не было. Сейчас, в частном доме на фазе питающей дом 225-235) Вроде пока проблем ни с техникой, ни со светодиодным освещением нет.
     
  9. IvUs

    IvUs Активный участник

    13.204
    967
    Основное назначение автомата - защита сети от перегрузки. С этой точки зрения смысла отключать ноль нет. Двухполюсник теоретически может спасти в случаях с перепутаными фазами, когда человек выключает автомат и лезет трогать провода руками. У меня дом сидит на трёх фазах, соответственно, на входе трехфазный автомат. В инструкции к котлу написано - "подключать через двухполюсной автомат, не использовать вилку". Вот так и подключил.
    Нормальные переживут, а кривые у меня и на 235 горели.
     
  10. sema

    sema Активный участник

    16.156
    1.786
    Некоторые котлы при переполюсовке просто не стартуют. Им важно где ноль в розетке, где фаза, поэтому вилка и не катит.
     
  11. Device=Installed

    Device=Installed Активный участник

    893
    23
    По поводу "стандартного набора". Реле напряжения считаю обязательным! По УЗО - мнения разные, лично я считаю, что ставить общий после вводного автомата по меньшей мере не стоит. Оно сработало, свет пропал и поиск причины сильно усложняется! Правильнее, поставить именно на группы. Допустим, на "мокрую" - водонагреватель, стиральная и посудомоечная машина. Сработало - можно спокойно искать почему!
    Освещение на отдельный автомат параллельно вводному (ведь счётчик на столбе) - свет должен быть всегда, жизненно важные приборы - котёл, насос в отоплении, дренажный если есть. Остальное - по необходимости...